VTSJQR013施工图设计标准示范文本

VTSJQR013 施工图设计标准示范文本 编辑 日期 2007-11-28 审核 日期 2007-11-28 批准 日期 2007-11-28 文件编号:

  修订记录 日 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 目 录 第一部分 总 总则 则 3 第二部分 建筑专业 5 第三部分 结构专业 18 第四部分 给排水专业 21 第五部分 燃气专业 24 第六部分 通风专业 25 第七部分 电气专业 26 第八部分 设计配合 36 第一部分 总则 一、 目的 1.1 为使 项目,满足居住舒适、造价经济、管理安全、维修方便、施工合理的要求,提高住宅设计质量,制订本《施工图设计指导书》。

  二、 根据 1.2 本指导书作为北京万通地产股份有限公司,在 地区的住宅施工图设计指导手册;是在国家相应标准及规范的基础之上,结合万通先锋置业以往住宅开发的实践经验,对住宅设计中的通常要求与常用做法,进行必要的明确、补充与完善后编制而成。

  三、 适用范围 1.3 承接北京万通地产股份有限公司,在 地区开发的住宅项目的设计单位,在施工图设计中应参考本指导书,预防设计常见问题,统一设计做法、提高住宅设计质量。

  四、 内容说明 1.4 本指导书以建筑设计的专业划分章节,各专业设计人员可参考本专业章节的内容进行设计。

  1.5 本指导书中所列尺寸,未标明单位的按毫米计,标明单位的以所标单位为准。

  五、 解释权 1.6 本设计指导书的解释权属北京万通地产股份有限公司设计中心。

  1.7 本设计指导书未涉及部分,按国家及当地有关规范要求设计。

   第 二 部分 建筑专业 一、 设计说明 2.1 工程名称:

   2.2 图纸以 A1 图为要紧出图图幅。

  2.3 建筑设计总说明各子项材料做法表、装修做法表汇总统一编写;子项说明可根据具体情况单独编写。

  2.4 建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的不断加深仔 细核算,直至最终成果,建筑面积计算应严格按照当地政府部门颁发的建筑面积计算标准执行。

  2.5 所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中不发生混淆。

   二、 住宅设计统一技术要求 1 . 层 高 2.6 2.7 2 . 墙 体 2.8 外墙:190 厚加气砼砌块(按 200 标注)。

  2.9 分户墙:190 厚加气砼砌块(按 200 标注)。

  2.10 户内隔墙:

  90 厚加气砼砌块(按 100 标注)。

  2.11 厨房、卫生间:

  90 厚加气砼砌块(按 100 标注)。上翻 100 厚 200 高 C10 细石砼 。

   2.12 预留洞:

  内外墙上所有留洞均应有水平与竖向定位;柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中采取相应措施,并注明。

  2.13 户内墙与钢筋混凝土墙.梁.柱的关系要注意考虑两侧房间建筑美观。

  2.14 地下室填充墙均使用 200 厚预制混凝土砌块。

   3 . 楼地面 2.15 所有楼板均使用现浇楼板。

  2.16 卫生间:楼板结构予留 350;施工完成面最高点要比厅房施工完成面低 20。

  2.17 厨房:结构不降板,但需做防水;二次装修时设门槛,不设地漏。

  2.18 客厅起居室、卧室的楼板结构予留 50。

  2.19 阳台、露台:根据阳台、露台面积大小,阳台楼板结构比厅房结构楼板 降 50-80。

  2.20 公共楼梯间:楼板结构予留 30。

   4 . 门 窗 2.21 门  普通住宅:入户门为 1200X2100;卧室门 900X2100;厨房门 800X2100;卫生间门 750 X 2100;特殊做法详图纸标注。

   复式及大户型:入户门为 1200X2400;卧室门 900X2200,厨房门 800X2200,卫生间门 800 X 2200,佣人房门 800X2200;特殊做法详图纸标注。

   起居厅处阳台门:门洞口不小于 2400x2300,且当厅开间大于 4m 时,门洞口大于 2700x2300。

   2.22 门垛  务必设门垛,尺寸以 100-150 为宜,且不应小于 50。

   门垛处应设构造柱加固。

  2.23 凸窗  窗台:高 400;且窗扇下部至少设 500 高固定扇。

   外缘尺寸(外墙面至凸窗板):标准凸窗为 600;当凸窗上设空调室外机、 且用百叶封堵时应考虑足够尺寸。

   导流槽:凸窗遮阳板在墙根处应设导流槽,以免遮阳板上的水停留时间过长,导致砌体外墙渗漏;或者者在遮阳板外墙挑檐位置设﹥100 高混凝土止水坎。

    挡板:两侧未设混凝土挡板的凸窗设计时应考虑风向因素,开启扇不应面向主导风向以免引起漏水。

  2.24 窗  洞口宽度:同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一,主卧室宜使用凸窗,窗洞口不小于 1800,次卧室窗洞口宽不小于 1500。

   落地窗:距地 900 高下列应为固定窗扇,且全落地窗应设 900 高窗护栏(窗外为阳台或者平台时不受此限制)。

   窗台标高:次卧、厨房、卫生间等未特殊注明的窗台,均 900。

   窗顶标高:除特殊设计的窗以外,窗顶距本层建筑楼面标高均 2400。

   厨卫考虑设备污水管不穿洞(走梁下),可降低到 2200。

  2.25 材质  门窗材质为铝合金,颜色待定;所有门窗玻璃为普通白玻(特殊注明者除外)。

   卫生间窗使用磨砂玻璃。

  2.26 标注尺寸  所有门窗的标注尺寸标明为洞口尺寸。

   门窗实际尺寸因施工误差及装修因素不在设计中标明。

  2.27 门窗分格  应考虑框料大小与玻璃面积的搭配。

   详图中的门窗立面划分及开启方式仅供门窗制作参考。

  2.28 开启方向:外檐门应外开以防风。

   5 . 厨 房 2.29 橱 柜  布置遵循洗切炒的流线。洗菜盆及煤气炉位置需考虑两人同时操作的可能。橱柜的设计要考虑微波炉的放置(厨房布置要考虑选定的橱柜生产厂家参与)。同时,要注意对水电设计的影响。

   橱柜宽 550,设橱柜处的门垛最小宽度不小于 600。

    吊柜宽 350,设吊柜处的窗垛最小宽度不小于 400。

   平均每户橱柜长度不小于 3000。

  2.30 冰 箱  厨房冰箱位宽度不小于 700。

   复式及大户型厨房考虑设大冰箱,冰箱位宽度不小于 800。

   冰箱与煤气炉不能贴临放置。

   冰箱位预留且应注意冰箱门的开启方便。

  2.31 地 漏:

   当厨房外未设生活阳台时,厨房设地漏。

   除上述情况以外,厨房均不设地漏。

   地漏位于洗衣机出水口一侧,距离不小于 200,并为防干枯溢流地漏。

  2.32 洗衣机  设洗衣机专用水龙头并考虑冷热水,进水龙头使用接口式。

   预留位置不小于 650X650。

  2.33 热水器  热水器应设在靠近厨房的生活阳台,多点供水到洗衣机、厨房、卫生间。

   应具体标明热水器的位置及形式。

   复式户型在生活阳台预留大吨位燃气或者电热水器位置;距地不小于 900,挂在可承重的实墙上,梁或者墙上预留 Ф120 洞口。

    考虑煤气管的走向,要求管线尽可能简短、美观。

  2.34 排烟道  抽油烟机排烟管应接入成品排烟道。

   平面尺寸:按标准图集设计。

   位置:应尽量靠近燃气灶;但不破坏台面的连续性。

   排烟道洞口尽量放在吊顶内。

   应结合排烟道设置管道井。

   如条件限制,热水器排烟孔设在外墙上,则外墙予留 Ф75 洞,洞中标高 2200,并注明水平定位。

   2.35 排气扇:厨房应设吸顶式排气扇。

   6 . 卫生间 2.36 洗面盆  主人房洗面盆为台盆,台盆台面进深 550,高度 800。

   台盆镜面宽度同台盆台面长度。

   普通公共卫生间浴室洗面盆为柱盆,柱盆宽度 600,中心距侧墙距离不小于400。

   分离式公共卫生间手盆为台盆。

  2.37 浴缸  主人卫生间设浴缸:700X1500-1800。

   公共卫生间设淋浴间:850X900。

   复式及大户型主人卫生间需考虑设置按摩浴缸的可能性。

   淋浴间处应设地漏。

   注意淋浴间浴帘或者挡板与卫生间窗户的关系,应避免浴帘或者挡板设在外窗处。

  2.38 坐便器  坐便器位置宽度不小于 800。

   手纸架的设置应避免靠近浴缸或者淋浴间。

  2.39 热水器  卫生间不考虑设燃气热水器。

   当卫生间与厨房贴临设计时,卫生间不考虑设电热水器插座。

   当卫生间不靠近厨房时,仅次卫生间预留电热水器插座。

  2.40 通风道  根据产品类型,建议设通风道。

    通风道平面尺寸:360×200 或者 380×240 或者 430×290(为外围尺寸,具体详所选用的产品说明)。

    位置:应避免靠近给水管及设在门后;如条件限制务必设在门后时,一定注意门垛净尺寸满通风道的安装尺寸。

   通气孔预留洞:中心距地 2100,预留 Ф200 洞口。

   卫生间排气扇应就近设插座(置于吊顶标高以上),开关并联于门口处。

  2.41 其它  排水坡度情况应在详图中表达清晰,厨﹑卫门口应标明门口线。

   下层为卧室或者厅室等部位时,卫生间的地面要抬高,将下水管埋于垫层内,防水等级宜升高。

   有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响(如马桶),尽量躲开卧室墙面布置。

   卫生间开关设在门外。

   卫生间内应避免有梁穿过,有梁穿过时应注意降板与梁的关系。

   给水管、排水管、煤气管不应发生冲突,立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。

   洗手台面下应考虑设储物柜空间,并注意地漏与储物柜之间关系。

   7 . 屋 面 2.42 坡屋顶转折处结构按折板设计不应设折梁。

  2.43 需做好通风道、下水管等各类管道出屋面的穿板防水处理。

  2.44 水落管的布置尽量隐蔽设置,如尽量设在平面凹槽内,以减少对立面影响。并根据外墙面色彩做相应处理。

  2.45 上部屋面雨落管或者自然落水管直接落至下一层屋面时,设防护措施,并应考虑上一层层面的防盗问题。

  2.46 当顶层户型为假复式时:

   二层高度上平面轮廓与布置应充分考虑到用户改造为复式的有用性,并在设计过程中为甲方提供改复式建议方案作为参考。

   屋顶高度操纵原则为:出露台的门洞顶距假复式二层楼面高度为 2200;坡屋顶脊顶高度距假复式地层楼面高度 6500。

    二层楼面梁处均予埋通长钢板预埋件,便于用户设置楼板。

   假复式二层预留卫生间一定要设置外窗;如条件限制不能设外窗时,务必预留排风道。

  2.47 坡屋顶老虎窗边取消边梁,顶层用户应充分考虑晾衣遮雨设计。

  2.48 坡屋面有组织排水,檐沟材料为 PVC,落水管为 64*64 方型 PVC。

  2.49 使用玻纤瓦时,屋面防水层需加强防裂措施。

   8 . 阳台及露台 2.50 南阳台(观景阳台)宽度不小于 1500;北阳台(生活阳台)宽度不大于 1200;特殊处理详具体设计。

  2.51 阳台处所有墙面﹑天花涂料应同外墙作法。

  2.52 开向露台或者无顶阳台的门,均应设雨棚。

  2.53 栏杆高度为距完成面 1100。

  2.54 露台应有踢脚,高度宜为 150 高。

  2.55 所有阳台应标明地漏并表示排水方向及坡度。

  2.56 当洗衣机位于阳台时,阳台栏板应考虑洗衣机位,此处栏板建议为实体栏板。

  2.57 出露台处可考虑反梁处理,通过调整屋面找坡,减少出露台处的高差;若露台底层功能容许,也可考虑结构降板处理。

  2.58 每户至少有一个阳台设晾衣架。

  2.59 阳台栏杆尽量避免横向设计避免儿童攀爬。

  2.60 花池需考虑底板与平台完成面的高差,并需有防水与排水处理。

  2.61 在露台分户隔墙处加强防水构造设计。

  2.62 首层住户朝向公共道路的阳台以栏板阳台为宜。

   9 . 空调位 2.63 室外机安装可借鉴凸窗上放置、相临凸窗间放置、梁下挑板放置、阳台或者平层挑板放置等几种方式;应根据立面效果决定。

   2.64 同一位置上下安装两台空调室外机时,应在在平面相同位置不一致标高处分别挑板安装。任何形式的室外机位均应向冷凝水管口处找 1%坡。

  2.65 室外机位(为净尺寸,下同):1000×550;双机平行摆放时为 1800×550;应避免雨水管穿空调板;

  如条件限制不可避免时,空调板应加大至 1150 ×700;梁下挑板空调板上皮距本层楼地面高度为 1700。平面图中应全面标明空调板定位尺寸。

  2.66 空调位均做装饰处理,凸窗上、或者同一位置上下摞放两台空调的空调位,周边设铝合金百叶进行装饰,并设有活动扇以便于安装。建筑应有百叶窗的详图大样。普通挑板式空调位周边设 600 高铁花栏杆装饰。(待定) 2.67 空调室外机位应考虑便于安装及维修的可能性,靠近窗洞口设置,尽量避免设在山墙面且旁边未设窗,不便于空调机的安装。空调室外机位应考虑窗的开启方向 2.68 空调位设在凹槽内时需考虑对窗槽内的影响,距离过近而对吹的两室外机需相互错位。

  2.69 空调室外机安放在上人平台上时,应避免对人的活动产生不良影响。

  2.70 使用分体式空调,空调室内机应与室内家具一起布置并表示,空调室内机的位置应妥善考虑,出风口不应直接对向床头。

  2.71 空调冷媒管穿外墙的洞口为 Ф75,洞口内外做 PVC 套管,管中心距地 2200,向外倾斜 10 ° ,并尽量减少内外墙面暴露较长段空调管。平面图中应全面标明留洞定位。

  2.72 起居厅考虑设柜式空调,冷媒管穿墙洞留洞管中距地 200;平面图中应全面标明留洞定位。

  2.73 空调冷凝水管  可根据具体工程,考虑予埋墙中设置或者顺外墙明设。

   当予埋墙中时:冷凝水管为 Ф50 铝塑管,沿外墙敷墙中安装;空调专业应有有关设计图;建筑专业应有相应节点详图及冷凝水管定位。

   当冷凝水管沿外墙明设时,为 Ф50PVC 管,颜色同外墙;当空调板旁有雨水管时,冷凝水管与雨水管合用(北方地区除外)。

  2.74 空调板下口需做滴水槽。

   10 . 外墙饰面 2.75 建筑立面要紧材料为面砖及涂料,转角与不一致材料交接处要有全面做法。

  2.76 外墙涂料饰面,外墙抹灰需加杜拉纤维。

  2.77 面砖饰面,外墙抹灰为普通水泥砂浆,但梁、柱与墙交接处需钉 200mm 宽钢丝网。

  2.78 立面应标出分格缝划分间距、缝宽、深与做法。

  2.79...