轻型井点降水施工方案 一、 工程概况 主要结构类型:16#~18#、24#~26#楼为剪力墙结构,21#楼(运动中心)为框架结构。

  建筑面积:约 11 万平方米 抗震等级:24#楼为抗震等级为三级,抗震构造措施的抗震等级为二级;16#、17#、18#、21#楼抗震等级为二级,抗震构造措施的抗震等级为一级。

  土质、水位:本工程土质为粉质粘土。抗浮设计水位肯定标高为 0.7 米,该地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,工程施工时严禁采纳地下水。

  二、 场区水文地质条件 勘察期间,在勘探深度范围内各孔均见地下水,地下水类型主要为①耕植土、②粉质粘土层中的上层滞水和③粉砂层及以下砂层中的孔隙潜水。补给来源主要为大气降水及海水补给。勘察期间为枯水期,稳定水位埋深 0.2~1.2m,稳定水位标高 0.49~0.97m,地下水位受季节降水量掌握,年变化幅度在 1~1.5m 左右,每年的 7~9 月份为丰水期,地下水最高水位消失在 8~9 月份。

  三、降水方案确定 本工程场区地面肯定标高为 2.45~3.74 米,建筑室内地面标高(±0.000)相当于肯定标高:24#楼为 4.20;25#楼、26#楼为 4.95;16#楼为 4.65;17#楼、18#楼为 4.95;21#楼(运动中心)为 4.35。基坑底标高(相对标高)为-6.2~-7.5 米,基坑开挖深度为 4.23~6.45 米,降水深度为4.73~6.95 米,水位下降高度 2.35~3.64 米。依据该场区水文地质条件,结合本工程各单体结构特点拟采纳以下降水方案:

  16#、17#、18#、24#、25#、26#楼采纳一级轻型井点降水及临轻型井点降水的方法将地下水位降低至满意工程要求。

  21#楼(运动中心)由于基坑开挖面积大,开挖深度较深,近 6.5 米,降水深度较大约6.95 米,采纳一级轻型井点降水满意不了实际降水需要,因此运动中心将采纳二级轻型井点降水,沿开挖基坑周边分两次布置两级降水井进行降水以满意施工需要。

  四、 总体部署 1、抽水设施的选择和数量的配备,考虑到每台真空泵的抽水力量,每台泵可连接 30 根降水管,抽水设施为赞扬 7.5KW 真空泵. 2、轻型井点管的布置 水平布置间距按 0.6 米设置,转角处可增设二根,吸水井点管的长度为 6.5 米。

  3、轻型进点的安装设置 按井点降水布置图图示位置先挖深1.5米,沟宽度1.5米的沟槽,在沟槽内插入井点管,井点管通过软胶皮管与积水总管连接,积水总管与抽水调配连接,每个独立的降水单元连接完成,就可以开头运行. 4、挖土前降水时间的确定每一段独立降水系统安装完后马上开头降水,拟定在降水系统工作 7 天后进行挖土. 5、轻型井点降水系统停止降水的时间 地下室结构施工结束,回填土前。

  6、材料要求 (1)井点管 用直径 48mm 硬塑料管,下端为长 1.2 米钻有 10mm 梅花形孔(6 排)的滤管,外缠 8 号铁丝,间距 20mm,外包尼龙砂布二层,棕皮三层,缠 20 号铁丝,间距 40mm。

  (2)连接管 用塑料透亮 管,胶皮管,管径 38-55cm,顶部装铸铁头。

  (3)集水总管 采纳直径 75-100mm 钢管作为积水总管。

  (4)滤料 粒径 0.5-3.0cm 石子,含泥量小于 1%。

  7、轻型井点降水计算 (详见降水计算书) 8、井点管施工工艺程序 放线定位——铺设总管——冲孔——安装井点管,真砂砾滤料,上部填粘土密封——用弯联管将井点管与总管接通——安装集水箱——开动水泵抽水——测量观测井中地下水位变化。

  (1)井点管埋设 成孔和用高压水冲击式成孔,孔径为 300mm,井深为比井点设设计深 50cm;井点用机架吊起缓缓插入进孔中心,使露出地面 200mm,然后倒入粒径 5-30mm 石子,使管底有 500mm高,再沿井点管四周匀称投放 2-4mm 粒径粗砂,上部 1.0mm 深度内,用粘土填实以防漏气。

  (2)积水总管 总管设在井点管外侧 50cm 处,总管之间采纳法兰连接。端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。一旦井点干管铺好后,用吸水胶管将井点管与干管连接,并用 8 号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设施连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞状况,出水是否正常,如有特别状况,应检修后方可使用,如压力表读数在 0.15-0.20mpa,真空度在 93.3kpa 以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。

  井点使用时,应保持连续不断抽水,一般抽水 3-5d 后水位降落漏斗基本趋于稳定。

  五 、质量标准 1、井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上。

  2、井点埋设应无严峻漏气、淤塞、出水不畅或死井等状况。

  3、埋入地下的井点管及井点联接总管,均应除锈并刷防锈漆一道,各焊接口处焊渣应凿掉,并刷防锈漆一道。

  4、各组井点系统的真空度应保持在 55.3-66.7kpa,压力应保持在 0.16mpa。

  六 、成品爱护 1、井点成孔后,应马上下井点管并填入豆石滤料,以防塌孔。不能准时下井点管时,孔口应盖盖板,防止杂物掉入孔内堵孔。

  2、井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。

   3、井点使用应保持连续抽水,并设施用电源,以避开泥渣沉淀淤管。

  4、冬期施工,井点联结总管上要掩盖保温材料,以防冻坏管道。

  七 、 平安措施 1、冲、钻孔机操作时应安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具上落,造成人员伤亡或设施损坏。

  2、已成孔沿未下井点前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员平安事故。

  3、各机电设施应由专人看管,电气设施必需一机一闸一漏,严格接地、接零和平安漏电爱护器,水泵和部件检修时必需切断电源,严禁带电作业。

  八 、施工留意事项 1、成孔时,如遇到地下障碍物,可以空一井点,钻下一进点,井点管滤水管部分必需进入含水层内。

  2、井点使用后,中途不得停泵,防止因停止抽水使地下水位提升,造成浸泡基坑的事故。

  3、井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”如不上水或水始终较混或较清后又混等状况,应马上检查订正,真空度是推断井点系统是否良好的尺度,一般应不低于55.3-66.7kpa,如真空度不够,表明管道漏气,到振动,夏冬季手摸管子冷热、潮干等简便方法检查。如井点管或拔出重新埋设。

  4、在土方开挖后,应保持降低地下水位在基底 500mm 以下,以防止地下水扰动地基土体应准时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感。

  轻型井点降水计算书 一、 说明 1. 因 16#、17#、18#、24#、25#、26#楼的建筑基础长宽比及地下水文条件基本相同,本例将以 16#楼为代表进行降水计算。

  2. 21#楼将单独进行降水计算 16# 楼降水计算 一、概况 16#楼基坑宽 14.68 米,长 30.2 米,基坑深 3.68 米,地下水位为 0.63 米,依据地质勘查报告,该处地面下 2.01 米为耕土,该层下 4.2 米为粉质粘土。

   二 、井点管埋置深度验算 H≥H 1 +h+iL+l H---井点管的埋置深度 H 1 ---井点管埋设面至基坑底面的距离 h---平安距离 i---降水曲线坡度,本工程取 0.1 L---井点管中心至基坑中心短边距离 l---滤水管长度 H≥3.68+0.5+0.1x7.34+1.2 =6.114 米 本工程井点管选用 6.5 米管可以满意降水要求。

  三 、井点数量及间距验算 (1)基坑总用水量计算 Q=1.366K(2H-S)S/(lg R -lg x0 ) Q---群井涌水量 K---渗透系数 H---含水层厚度 S---水位降低值 X 0 ---基坑的假想半径 Q=1.366x0.1x(2x6.2-2.64)2.64/(lg 18.36 -lg 11.9 ) =18.7m 3 /d (2)单井出水量 q =65πdl3ΠK =65x3.14x0.048x1.2x0.0149 =0.1747m 3 /d (3)井点数量及间距 n=1.1Q/q =1.1x18.7/0.1747 =118 根 井点间距 D=(2*30.2+14.68)/118 =0.636 米 本工程井点管间距拟设为 0.6 米,满意要求。

   四 、井点布置示意图 21# 楼(运动中心)降水计算 一、概况 21#楼(运动中心)基坑宽 35.83 米,长 117.40 米,基坑深约 5.86 米,地下水位为 0.63 米,依据地质勘查报告,该处地面下 2.01 米为耕土,该层下 6.45米为粉质粘土。

  二 、井点管埋置深度验算 H≥H 1 +h+iL+l H---井点管的埋置深度 H 1 ---井点管埋设面至基坑底面的距离 h---平安距离 i---降水曲线坡度,本工程取 0.1 L---井点管中心至基坑中心短边距离 l---滤水管长度 H≥5.86+0.5+0.1x17.915+1.2 =9.35 米 本工程井点管选用 6.5 米管无法满意降水要求,需采纳二级井点降水。

  二级井点布置高度 H=H 1 -h =9.35-6.5+0.5 =3.35 米 二级井点布置高度需距一级井点 3.35 米 三 、井点数量及间距验算 一级井点 (1)基坑总用水量计算 Q=1.366K(2H-S)S/(lg R -lg x0 ) Q---群井涌水量 K---渗透系数 H---含水层厚度 S---水位降低值 X 0 ---基坑的假想半径 Q=1.366x0.1x(2x8.46-3.64)x3.64/(lg 42.8 -lg 36.1 ) =87.30m 3 /d (2)单井出水量 q =65πdl3ΠK =65x3.14x0.048x1.2x0.0149 =0.1747m 3 /d (3)井点数量及间距 n=1.1Q/q =1.1x121.39/0.1747 =500 根 井点间距 d=(2*35.83+117.4)/500 =0.378 米 采纳二级降水 D=2d =2*0.378 =0.75 米 本工程井点管间距拟设为 0.6 米,满意要求。

  四 、井点布置图