手机版
您的当前位置: 留琼范文网 > 范文大全 > 公文范文 > 2023年度事故现场处置方案

2023年度事故现场处置方案

来源:公文范文 时间:2022-10-23 19:35:02 点击: 推荐访问: 事故现场 事故现场处置方案 处置

下面是小编为大家整理的2023年度事故现场处置方案,供大家参考。

2023年度事故现场处置方案

 

 事故现场处置方案

 附件 1 8.1 触电事故现场处置方案

 1 1 危险性分析

 在用电过程中及电气设备运行、巡视、操作、检修工作中,由于电气设备的屏护缺陷、安全间距不够、绝缘损坏、保护接地失效、违章作业、检修工作安全措施

 不当、电工安全工用具缺陷等原因,工作人员触碰到带电体或过分接近高压带电体,均可能造成触电伤害事故。主要有以下表现:

 1.1 非电工操作,违章指挥。

 1.2 施工现场未按《施工现场养护作业规范》要求进行用电操作。

 1.3 配电箱设置不合理。

 1.4 施工区未达到三线配电二级漏电保护,一机一闸一箱一漏。

 1.5 设备未进行检验、检测,绝缘达不到规范要求。

 1.6 特殊部位的外电线路,操作距离不够,未进行防护。

 1.7 安全检查不到位,未能及时发现事故隐患。

 1.8 一闸多控,线路乱接乱拉、龟裂、老化、漏电失灵。

 1.9 电力机具未进行可靠的接零或接地保护。

 1.10 未进行安全技术交底,交底无针对性。

 1.11 现场高大设备设施未按标准装设避雷装置。

 1.12 无施工组织设计方案或未按施工组织设计指导施工作业。

 2 2 应急组织与职责

 2.1 触电事故应急小组

 2.2 下设机构及职责分工 2.2.1 抢险组 组长由项目经理担任,成员由施工处负责人、项目总工程师、其他班子成员及分包单位负责人组成。主要职责是:组织实施抢险行动方案;协调有关部门的抢险行动;及时向指挥部报告抢险进展情况。

 2.2.2 安全保卫组 组长:项目经理 组员:项目各部室负、施工队长、拌和站负责人、现场专兼职安全员 副组长:项目副经理 副组长:项目总工程师

 组长由项目班子成员担任,成员由项目综合办、现场安全员组成。主要职责是:负责事故现场的警戒,阻止非抢险救援人员进入现场;负责现场车辆疏通,维持治安秩序。

 2.2.3 后勤保障组 组长由项目班子成员担任,成员由项目机料科、综合办、财务科组相关人员成。主要职责是:负责解决应急物资设备补给与救援工作人员的食宿保障。

 2.2.4 医疗救护组 组长由项目班子成员担任,成员由项目卫生兼职医生、卫生所护士、救护车队组成。主要职责是:负责现场伤员的救护等工作。

 2.2.5 善后处理组 组长由项目经理担任,成员项目领导班子组成。主要职责是:负责做好对遇难者和受伤人员家属的安抚工作,协调落实抚恤金住院费问题;做好其它善后事宜。

 2.2.6 事故调查组 组长项目经理、公司责任部门领导担任,成员由项目安全部门负责人、公司相关部室、公司有关技术专家组成。主要职责是:负责事故现场保护和图纸的测绘;查明事故原因,提出防范措施:提出对事故责任者的处理意见。

 2.3 应急物资的准备、维护、保养 2.3.1 应急物资的准备:简易运输工具(或住地出租车)、急救药箱等。

 2.3.2 各种应急物资要配备齐全,加强日常管理,保证充足补给。

 3 3 应急处置程序及措施

 3.1 处置程序 3.1.1 触电事故发生时,作业现场有关人员必须立即报告作业现场负责人或项目经理,由项目经理报公司应急办公室。

 3.1.2 应急办公室工作人员接警后,立即将警情报告应急领导小组组长和副组长。

 3.1.3 信息上报 3.1.3.1 应急领导小组组长根据事故严重程度,上报主管部门和相关机构。

 3.1.3.2 信息上报内容包括:发生事故概况;事故发生时间、部位以及事故现场情况;事故的简要经过;事故已经造成的伤亡人数和初步统计的直接经济损失;已经采取的措施等。

 3.1.3.3 根据事故性质应急领导小组按照国家规定的程序和时限,及时向政府有关部

 门报告。

 3.2 应急处置措施 3.2.1 脱离电源对症抢救 当发生人身触电事故时,现场作业人员首先使触电者脱离电源,迅速急救,关键要“快”。然后迅速通知现场负责人,现场负责人须立即通知上一级应急组织。

 3.2.2 低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源 3.2.2.1 如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

 3.2.2.2 可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源。

 3.2.2.3 当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开、提高或挑开电线,使触电者脱离电源。不可直接去拉触电者。

 3.2.3 高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源 3.2.3.1 立即通知有关部门停电。

 3.2.3.2 带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

 3.2.3.3 用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

 3.2.3.4 触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害。

 3.2.4 如果触电者伤势不重,神志清醒,但有心慌、四肢麻木、全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息、,不要走动,严密观察并送医院。

 3.2.5 如触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软质衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸。如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

 3.2.6 如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即采取口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院。在送往医院的途中,不应停止抢救,防止途中死亡。

 3.2.7 人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常呈现假死现象,万万不可停止抢救,草率从事。

 3.2.8 对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,多数触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

 3.2.9 人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好。

 3.2.9.1 施行人工正呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开,取出口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的断齿、血块,粘液等,以免堵塞呼吸道,使触电者仰卧,鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

 3.2.9.2 救护人员用手使触电者鼻孔紧闭,深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气,用时约 2 秒钟。吹气大小,要根据不同的触电人有所区别,每次呼气要使触电者胸部微微鼓起为宜。

 4.2.9.3 吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼出,用时约3 秒钟,然后再重复吹气动作。吹气要均匀,每分钟吹气呼气约 12 次。触电者已开始恢复自由呼吸后,还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,应再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微弱的自由呼吸规律一致。如无法使触电者把口张开时,可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

 3.2.10 胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法 3.2.10.1 对触电受伤人员进行心肺复苏急救的程序为:胸部按压(C)——保持气道通畅(A)——人工呼吸(B)。按压 30 次后立即开放气道,进行口对口人工呼吸;人工呼吸与胸外按压比例为 2:30。如现场只有一个抢救者,则先进行 1 分钟的现场心肺复苏后,再联系求救。对触电受伤人员的心肺复苏急救应在施救 30 分钟后或等待专业医护人员到达前,方可判断是否停止,不可轻易放弃。

 3.2.10.2 做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方,姿势与口对口人工呼吸法相同,救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在心窝上方,胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人按压深度不小于 5 厘米,每分钟按压次数不少于 100 次为宜。挤压后掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动恢复,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

 3.3 应急报告

 3.3.1 报警电话及联系方式

 报警电话:119;联系方式:值班电话或手机。

 3.3.2 报告内容

  3.3.2.1 触电发生的时间和地点;

 3.3.2.2 人员伤亡情况;

 3.3.2.3 已采取的措施,报告人及部门联系电话。

 4 4 注意事项

 4.1 电气作业人员必须持证上岗。非电气作业人员不得进行任何电气作业,检查、操作人员必须按规定穿戴防护用品,必须使用专用电工工具。

 4.2 建立健全用电安全保障体系、责任制及安全用电和电气防火制度。

 4.3 杜绝违章指挥、违章作业,减少用电安全和电气防火隐患。

 4.4 电气管理人员必须对每日现场巡视检查情况做好记录、归档。

 4.5 临时配电线路必须按规范架设,架空线路必须采用绝缘导线,达不到安全操作距离,要有防护措施。电缆线路不得成束架空敷设,不得沿地面明敷。

 4.6 配电系统必须实行分级配电,达到三级配电二级漏电保护。漏电开关必须灵敏有效。各类接地系统必须符合规范规定的要求。

 4.7 未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

 4.8 严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者;救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

 4.9 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。

  4.10 伤者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

  4.11 发生触电事故,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。

  4.12 各类高大设施设备必须按规定设置避雷装置。

 4.13 施工现场临时用电必须符合《临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 。

 2 8.2 高处坠落事故现场处置方案

 1 1 危险性分析 1.1 高处作业:是指凡在坠落高度基准面 2 米以上(含 2 米)有可能坠落的高处进行

 的养护施工作业。如:高空作业车和桥梁上面进行的施工作业等。

 1.2 高处坠落:是指在高处作业中,发生坠落造成的伤亡事故。

 1.3 高处作业的危险性:高处作业最致命的,多发的事故就是高处坠落,易造成坠落人员身体的摔伤,严重的可导致人员死亡。

 1.4 事故易发区域、地点或装置名称 1.4.1 工程施工中的高空作业车和桥梁施工作业的安装、拆卸。

 1.4.2 桥梁维修养护施工中的“四口”,“五边”等。

 1.4.3 利用梯子和设备的其他登高作业。

 1.5 在养护施工作业中,高空坠落事故发生可能性小,危害严重程度大,影响范围较小。

 1.6 高空坠落事故引发次生、衍生事故的可能性小。

 2 2 组织机构与职责

 2.1 高处坠落事故应急处置小组

 2.2 人员职责 2.2.1 当事人 当发生作业人员高处坠落等意外情况时,除了高声呼救外,在可行时,对受伤害者提供救援。

 2.2.2 目击者 第一时间进行高声呼救,并在安全状态下进行救援,同时拨打或要求其他目击者拨打应急电话。

 2.2.3 班组长 负责了解和掌握事故现场情况,及时向上级汇报,在上级应急指挥机构到达前负责指挥和组织现场抢救。

 2.2.4 副组长 负责协助组长开展应急抢救工作。项目副经理:及时赶到现场指挥救援,当项组长:项目经理 组员:项目各部室负、施工处、拌和站负责人、现场专兼职安全员 副组长:项目副经理 副组长:项目总工程师

 目经理不在或不能及时赶到现场时承担起应急总指挥的职责。项目总工程师:及时赶往现场,对现场情况进行评估,给现场的救援工作提供技术支持或为防止二次伤害提供处置方案。

 2.2.5 组员 现场参与救护工作的人员,应第一时间按应急预案展开救援行动积极参与紧急救护工作,服从指挥员的指挥与调度,有救护经验的人员要及时赶到现场,参加对伤员的救护,其他人员应保持现场的秩序,配合救护人员的工作,并注意保护事故现场,事后配合调查组对事故进行调查。

 2.3 应急物资的准备、维护、保养 2.3.1 应急物资的准备:简易运输工具(或住地出租车)、急救药箱等。

 2.3.2 各种应急物资包括通讯联络、医疗、个人防护、交通、事故控制等,要配备齐全,加强日常管理,保证充足补给。

 3 3 应急处置程序

 3.1 应急处置程序 3.1.1 发生高处坠落事故后,现场人员立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报警后,立即到达事故现场,视现场情况进行处置。

 3.1.2 事故现场指挥人员以最快速度通知现场救护组、安全保卫组等,应急小组到达事故现场,履行各小组的职责,疏散无关人员。

 3.1.3 现场指挥人员及时通知医务救护人员,到达事故现场抢救受伤人员。

 4 4 应急处置措施

 4.1 发生高处坠落事故后,现场人员拨打报警电话后可以进行现场施救。

 4.2 检查呼吸、神志是否清楚,若心跳呼吸停止应立即采用人工呼吸进行复苏。

 4.3 如有出血,应立即进行止血包扎。

 4.4 把伤员搬运到安全地带,搬运时要有多人同时搬运,禁止一人抬腿,另一人抬腋下的搬运方法,尽可能使用担架、门板,防止受伤人员加重伤情。

 4.5 如无能力自救,尽快将受伤人员采取⑷的方法,送往医院或等待医务人员救治。

 4.6 尽快固定伤肢,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,如没有任何物品可做固定器材,可使用伤者侧肢体,躯干与伤肢绑在一起,再送往医院。

 4.7 现场保卫组应保护好现场,以便有关部门人员进行事故调查。

 5 5 注意事项及 预防措施

 5.1 加强人员管理,减少人的不安全因素。

 5.1.1 严格规章制度,完善安全措施。

 5.1.2 定期对从事高处作业的人员进行健康检查,一旦发现有妨碍高处作业疾病或生理缺陷的人员,应当调离岗位。

 5.1.3 增大对高处作业人员的安全教育频率。除了对高处作业人员进行安全技术知识教育外,还应组织高处作业人员观看一些高处坠落事故的案例,让其时刻牢记注意自身的安全,以提高他们的安全意识和自身防护能力。

 5.1.4 寻找高处坠落事故的发生规律,对其进行针对性的教育和控制。如节假日前后、季节变化施工前、工程收尾阶段等作业人员人...

留琼范文网 www.bjcnart.com

Copyright © 2002-2018 . 留琼范文网 版权所有