下面是小编为大家整理的重大危险因素控制计划清单,供大家参考。
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 1 塔吊安拆及作业 机械损坏 销轴、螺栓规格混装,安装不到位,预紧力不够 塔吊无法正常安装及工作。机械损坏。
Ⅱ 严格报告原厂安装工序要求
2 塔吊安拆及作业
机械损坏 触电 塔吊作业范围内有障碍物,与变压器、外电线路距离不符合规定 碰撞及触电
Ⅱ 按规定搭设防护
3 塔吊安拆及作业 触电 接地保护阻值大或电缆破损 造成漏电、触电伤亡
Ⅱ 安装验收、摇测、重做
4 塔吊安拆及作业 机械伤害 各部安全装置不齐全、不灵敏 操作失控
Ⅰ 安装验收及日常检查
5 电梯施工作业 交通事故 电梯在运往施工现场过程中,发生的超载、超高等项作业 设备损伤或发生交通事故
Ⅱ 严禁超载、超高作业
6 电梯施工作业 坠落 各部限位装置失灵,限速失灵 易造成梯笼冒顶和蹲笼、伤人
Ⅱ 执行原厂技术要求
7 施工电梯安拆及作业 机械伤害 传动电机刹车调整不当或失灵 电梯无法正常工作、伤人
Ⅰ 执行原厂技术要求
8 施工电梯安拆及作业 操作不当 电梯附着架规格、尺寸及与建筑物联接处不符合要求 倒塌、伤人
Ⅰ 执行原厂技术要求
9 钢筋加工 触电 弯曲机配电不按规范配置专用闸箱 伤亡
Ⅰ 安装验收、配置规范闸箱
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 10 钢筋加工 机械伤害 钢筋冷拢机拉断无防护 伤人
Ⅱ 安装验收加装防护罩
11 钢筋加工 触电 设备缺陷,本身漏电 触电伤亡
Ⅱ 进场验收、发现隐患即使整改
12 使用压力压力容器 其它 储气包安全阀失灵 伤人、死亡
Ⅱ 进场验收、发现隐患即使整改
13 使用压力压力容器 其它 压力容器自身缺陷、材质、材料不合格 伤人、死亡
Ⅱ 严格控制购置程序,采购合格品
14 使用压力压力容器 其它 传动部位无安全罩 伤人、死亡
Ⅱ 严格检查,发现隐患及时整改
15 使用压力压力容器 机械伤害 压力管道联接不牢,特别是软管联接不牢 伤人
Ⅰ 日查、紧固、不使用不合格联接件
16 结构加工 其它 储氧罐、乙炔罐接口不严,泄露 伤人
Ⅰ 作业前检查,巡视员日巡、紧固
17 钢筋加工 触电 配电部分未做保护零 触电伤亡
Ⅰ 按随机说明书规定安装使用
18 钢筋加工 触电 配电未按标准配置漏电保护器 触电伤亡
Ⅰ 按随机说明书规定安装使用
19 钢筋加工 其他 压力容器周边未搭设隔离区 爆炸伤人
Ⅰ 制定规章制度,搭设隔离区
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 20 使用物料提升机 倒塌 连墙杆被拆解后又没有其他措施 架体倾斜或倒塌
Ⅱ 特殊情况拆改须经项目经理同意后本着先加固后拆改的原则
21 使用物料提升机 倒塌 连墙杆与脚手架连接 架体、脚手架倒塌
Ⅱ 连墙杆单独与建筑物结构拉接,严禁与脚手架拉接
22 吊装作业 坠落伤害 散装物品的吊装固定绑扎不牢 伤人
Ⅰ 制作专用吊笼装放散件
23 吊装作业 触电伤害 高压线没搭防护或没超出安全距离 伤人
Ⅱ 严格执行安全操作规程
24 吊装作业 物体打击 起重吊装作业无方案 伤人、毁机
Ⅰ 施工组织设计中要编制吊装方案
25 吊装作业 物体打击 起重吊装作业方案未经审批 伤人、毁机
Ⅰ 专业吊装方案报主管部门审批
26 吊装作业 物体打击 起重吊装作业方案针对性不强 伤人、毁机
Ⅰ 由有经验的专业人员编制方案针对作业
27 吊装作业 其他 超负荷吊装 毁机
Ⅰ 掌握被吊物重量掌握本机技术技能严禁超载
28 手持电动工具 坠落 在 2m 以上使用电锤电钻作业 伤人
Ⅱ 搭设作业平台、护栏,防止人体坠落
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 29 手持电动工具 机械伤害 手持工具刀具砂轮脱落 伤人
Ⅱ 上片时与接盘安装稳固镙丝紧固加弹簧垫防脱落
30 电焊作业 触电 一次线绝缘击穿 人员伤亡
Ⅱ 按规定要求作业杜绝超负荷作业
31 基础施工作业 坍塌 基坑护臂钢板桩深度不符 基坑坍塌伤人
Ⅰ 按 JGJ120—2012《基坑支护技术规程》执行
32 基础施工作业 坍塌 基坑放坡的坡度不符合要求 基坑坍塌伤人
Ⅰ 按 JGJ120—2012《基坑支护技术规程》执行
33 基础施工作业 坍塌 基坑防护桩的砼强度不够 基坑倒塌伤人
Ⅰ 按 JGJ120—2012《基坑支护技术规程》执行
34 模板施工作业 坠落 支模板时作业层无立足点、未铺设脚手板,无临边防护 坠落伤人
Ⅰ 按 JGJ120—2012《基坑支护技术规程》执行
35 模板施工作业 物体打击 拆模板出现上下同时作业无隔离措施 砸伤
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
36 模板施工作业 坠落 拆模时无立足点,未铺设作业层板 坠落伤人
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
37 模板施工作业 坍塌 拆模时不按规定提前拆模 倒塌伤人
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 38 脚手架作业 坠落 操作人员未戴安全带 坠落伤人
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
39 脚手架作业 倒塌 架体拉结点间距过大,拉结点不牢固 架体倒塌伤人
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
40 脚手架作业 倒塌坠落 架体在 25M-50M 未采取措施(双立杆或缩小单杆间距或分段荷载)
架体倒塌伤人
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
41 脚手架作业 倒塌坠落 超高架体分段搭设的挑梁与架体连接处没有固定点 架体倒塌伤人
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
42 脚手架作业 坠落 架体未设置层间安全平网封闭 坠落伤人
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
43 脚手架作业 坠落 架体操作面脚手板铺设不严有残板 坠落伤人
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
44 脚手架作业 倒塌 单排架体与建筑物拉结间距大,不牢固 倒塌伤害
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 45 脚手架作业 坠落 单排防护架未设置隔离平网 坠落
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
46 脚手架作业 坠落 架体密目网封挂不严 坠落
Ⅰ
JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行
47 脚手架作业 坠落 卸料平台未经设计计算,没有荷载标识牌 坠落伤害
Ⅰ 按 JGJ59-2011 及检查标准指南执行
48 脚手架作业 坠落 卸料平台钢丝绳卡子少,没有按规定设置 坠落伤害
Ⅰ 按 JGJ59-2011 及检查标准指南执行
49 脚手架作业 坠落 卸料平台与脚手架连接 坠落伤害
Ⅰ 按 JGJ59-2011 及检查标准指南执行
50 脚手架作业 坠落 吊蓝没有保险绳 坠落伤亡
Ⅰ 按 GBT19155-2017《高处作业吊蓝标准》执行
51 脚手架作业 坠落 防坠落保险自锁装置失灵 坠落伤亡
Ⅰ 按 GBT19155-2017《高处作业吊蓝标准》执行
52 脚手架作业 坠落 挑梁经计算材料不够力 坠落伤亡
Ⅰ 按 GBT19155-2017《高处作业吊蓝标准》执行
53 脚手架作业 坠落 挑梁配重不按设计计算配置 坠落伤亡
Ⅰ 按 GBT19155-2017《高处作业吊蓝标准》执行
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 54 脚手架作业 坠落 作业人员没带安全绳 坠落伤亡
Ⅰ 按 GBT19155-2017《高处作业吊蓝标准》执行
55 脚手架作业 坠落 钢丝绳与挑梁没有防受剪装置 坠落伤亡
Ⅰ 按 GBT19155-2017《高处作业吊蓝标准》执行
56 脚手架作业 倒塌坠落 外挑立杆没绑水平杆 坠落伤亡
Ⅰ 按 JGJ59-2011 及检查标准实施指南规定执行
57 脚手架作业 倒塌坠落 操作人员没带安全带 坠落伤亡
Ⅰ 按 JGJ59-2011 及检查标准实施指南规定执行
58 三宝四口防护 落下坠落 电梯井内安全网没有设置 落物伤人人员坠落
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
59 四口防护 落下坠落 电梯井安全门没有设置 落物伤人人员坠落
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
60 四口防护 落下坠落 电梯井安全门移动没有恢复原状 落物伤人人员坠落
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
61 楼层临边防护 落下坠落 楼层屋面临边没有设置防护 落物伤人人员坠落
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
62 楼层临边防护 落下坠落 楼层屋面临边防护移动没有恢复 落物伤人人员坠落
Ⅰ 按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行
63 现场布线 触电 导线架设高度不够 伤亡
Ⅱ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 64 闸箱安装 触电 开关箱、分配箱下口线混乱 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
65 闸箱安装 触电 安装位置不当,周围有杂物,不便操作 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
66 闸箱安装 触电 分配箱、开关箱漏电保护失灵 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
67 保护接零 触电 保护零线截面太小 伤亡
Ⅱ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
68 办公室 触电 保护零线相色不对 伤亡
Ⅱ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
69 变电室安装 触电 变配电室单人操作 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
70 变电室安装 触电 变配电室闸具无编号、无标识 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
71 变电室安装 触电 变配电室值班人员无运行证 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
72 变电室与发电机的安装 触电 发电机与外电线路无连锁装置 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
73 宿舍照明 触电 行灯变压器没有采用双线圈变压器 伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 74 外电防护搭设 触电 高压防护的搭设或拆除没有停电 高压触电伤亡
Ⅰ 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)
75 电焊作业 火灾 无动火证,作业前不进行清理,火花飞溅到可燃物导致失火 财产损失可能导致一人或多人伤亡
Ⅱ 按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005执行
76 烘烤作业 火灾 无动火证,作业前不进行清理,使用工具不合格,无防护操作导致事故 财产损失可能导致一人或多人伤亡
Ⅱ 执行 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准实施指南》
77 天车.龙门吊作业 起重 伤害 吊物绑扎不牢 伤人
Ⅰ 加强对操作人员安全意识教育
78 机械 伤害 各部位安全装置不齐或不灵敏 伤人
Ⅰ 重新配备安全装置
79 触电 龙门吊接地保护值大或电缆破损 漏电伤人
Ⅱ 改变接地保护更换电缆
80 带锯床作业
机械 伤害 在启动时如果抛丸机室内有人 伤人
Ⅱ 启动设备前确保室内无人
81 机械 伤害 机械在运转时防护帘被摘下或损坏 伤人
Ⅱ 在检修时要悬挂“室内有人禁止送电”的警告牌
82 气割机作业 火灾 燃气管漏气各部位连接不牢 火灾伤人
Ⅱ 定期检查和班前班后检查燃气管
83 剪板机作业 触电 不按规定配置专用闸箱 伤亡
Ⅰ 配规范闸箱
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
判断依据
危险等级
控制计划
备注
类别
具体描述
①
②
③
④ 84 螺杆空压机作业 爆炸 储气罐质量安装不合格 伤亡
Ⅱ 按有关规定由质量技术部门 安装检查取证
85 螺杆空压机作业 爆炸 在操作中超压安全阀失灵 伤人
Ⅱ 设定压力在规定之内定期检查安全阀
86 机械 伤害 在维修前不切断电源和降压 伤人
Ⅱ 专业人员进行维修
87 3L-10/8 型空压机作业 爆炸 储气罐超压安全阀失灵 爆炸伤人
Ⅱ 设定压力在规定之内 班前检查安全阀
88 爆炸 质量安装不合格 爆炸伤人
Ⅰ 国家允许的压力容器 技术监督部门进行安装检查取证
89 爆炸 储气罐质量安装不合格 爆炸伤人
Ⅱ 按国家规定检查取证
90 100m3 低温储罐作业 爆炸 泄漏 爆炸伤人
Ⅱ 按要求到期检验取证
91 泵送作业 触电 伤害 臂杆离高压线过近 高压触电伤亡
Ⅱ...
扩展阅读文章