手机版
您的当前位置: 留琼范文网 > 范文大全 > 公文范文 > 临时用电方案「完整版」

临时用电方案「完整版」

来源:公文范文 时间:2022-04-09 14:06:28 点击: 推荐访问:

合肥华南城精品1区幕墙工程 临时用电方案 编制人:
审核人:
审批人:
远洋装饰工程股份有限公司 合肥华南城精品1区项目部 二〇一五年四月二十五日 目 录 一、 工程概况 …………………………………………………………………3 二、 编制依据 …………………………………………………………………3 三、 用电设备清单 ……………………………………………………………4 四、 现场用电设置 ……………………………………………………………4 五、 电气接线系统图…………………………………………………………5 六、 临时用电操作规程及安全注意事项……………………………………7 七、 用电设备及人员操作规程…………………………………………………9 八、 管理制度 …………………………………………………………………13 九、 临时用电保障措施…………………………………………………………13 十、 临时用电防护措施…………………………………………………………14 十一、 用电设备的接地与防雷 …………………………………………………14 十二、电气防火技术措施…………………………………………………………15 一、 工程概况:
1、 工程名称: 合肥华南城精品1区幕墙工程 2、 工程地点:安徽合肥市肥西县 3、 建筑主体高度:18.6米 4、 建设单位:合肥华南城有限公司 5、 监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司 6、 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 7、 设计单位:深圳市广田方特幕墙科技股份有限公司 8、 主体结构形式:钢筋混凝土结构 9、 地面粗糙程度:B类 10、抗震设防烈度:8度 本工程幕墙主要为玻璃幕墙、铝板幕墙、金属格栅等。用电主要有钢材及部分材料的二次加工作业;
电焊作业,吊篮作业,吊装作业及幕墙安装作业几部分。

二、编制依据:
1.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
2.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3.《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)
4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 6.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8. 施工蓝图及现场平面布置图 9. 现场勘查情况 三、用电设备清单 序号 机械或设备名称 型号 规格 数量 额定功率KW 合计 KW 施工部位 备注 1 配电箱 HS 10 楼层 台班数量为最高峰状态时的用量 2 电控卷扬机 TRACK X-300 4 11 KW 44 主楼楼顶 3 吊篮 ZLD630/80 30 3KW/部 90 主楼、裙楼 4 手电钻 2X705 5 0.45 KW 2.25 安装 5 台钻 IE24 2 0.85 KW 0.70 制作孔位 6 电焊机 BXL-300 20 23KW 460 构件焊接 7 电锤 DX1-250A 3 1.1KW 3.3 结构打孔 8 切割机 4 2.2 KW 8.8 二次加工 汇总 609.05 四、现场用电设置 1、 进场的用电设备,均需作好检验记录,将清单提供给总包相关部门,项目部对设备状态进行检查,合格后方可用于本工程。

2、 我部打算在以下部位布置三级电箱:
安装部位 安装数量 用途 备注 首层库房 2台 库房用电 加工场 2台 二次加工 B座3层 4台 安装作业 A座3层 4台 吊篮用电 注:以上数量为非同时作业的数量,预计最大峰值36台 3、 在布线前与总包相关部门充分沟通,顾全大局,做到安全、科学、合理。服从总包的同一用电管理及布置。

4、 项目部安排专业电工进行接电作业,持证上岗,杜绝非电工作业。操作人员佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用专业电工工具。

5、 根据总包的统一部署,从二级电箱引出线路作为我部的三级电源,电箱上做好江河标记,固定在不妨碍通行的地方,线路沿墙体布置,用绝缘的绳子固定牢固,高度不低于2m。

6、 用电集中位置,设置足够数量的消防设施。

7、 安排专人对现场进行巡检,定期检查。

五.电气接线系统图:
1 、TN—S系统示意图 2、配电箱接线图 150A漏电开关关 40A漏电开关 切割机用 40A漏电开关 现场移动配电箱用 40A漏电开关 卷扬机用 100A漏电开关 电焊机用 40A漏电开关 吊篮用 六、临时用电操作规程及安全注意事项 1. 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

2. 对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3. 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
1)、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱 2)、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
4. 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。

5. 开关箱的操作人员必须明白第19条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。

6. 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。

7. 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。

8. 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。

9. 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

10. 安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。

11. 各类用电人员应做到:
1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并 检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病“运转。

3)、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

4)、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告、解决。

5)、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

12. 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括:
1)、临时用电施工组织设计的全部资料。

2)、修改临时用电施工组织设计的资料。

3)、临时用电技术交底与验收资料。

4)、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。

13. 高、低压线路下方,不能搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

14. 施工现场临时用电应采用TN-S配电系统,实行“三相五线制“、三级配电两级保护和“一机一闸一保险“的做法。

15. 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验,电工在操作中应穿好绝缘鞋。

16. 线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

17. 有人触电,应立即切断电源,进行急救;
电气着火,应立即将有关电源切断,使用二氧化碳,1211干粉灭火器灭火,严禁使用泡沫灭火器。

18. 电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

19. 用电设备除作保护接零或接地外,必须在设备负荷线的首端、分端或末端设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要,达到二级保护。

20. 电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它金属线代替保险丝(片)。

21. 施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于2.5-3米。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。

22. 照明开关、灯口及插座等,应正确接人火线及零线。

23. 现场电工应按《建筑施工现场临时用电安全技术规范》进行使用管理维护。

24、在实际施工中,安全负责人员必须向安装、维修用电电工现场施工人员进行安全用电交底,强调、贯彻施工用电安全的重要性。

25、电气设备所用保险线的额定电流与其负荷容量相适应,禁止用其他金属线代替保险丝,保险丝安装合理。

26、电气设备、电箱等金属外壳必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,但同一供电网不允许有的接地有的接零。

27、 验电时应戴绝缘手套,接电压使用等级验电器。

28、 验明设备或线路确认无电后,将检修设备或线路做检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

29、装设接地接线应由工人进行,先接地端后接导线端,拆除顺序相反,操作时应穿戴绝缘防护用品。

30、拖线箱电源长度不大于30米,移动电具引线不大于5米。

31、不得使用破碎插座、灯口,不准将导线直接接插座。

七、用电设备及人员操作规程 电气维修工安全操作规程 1、 电修人员必须具备电路基础知识,严格遵守《电工安全操作规程》熟悉设备安装位置、特性、电气控制原理及操作方法,不允许在未查明故障及未有安全措施的情况下盲目试机。

2、 在现场维修时必须有两人以上,不允许单人操作。

3、 在使用仪表测试电路时,应先调好仪表相应档位,确认无误后才能进行测试。

4、 维修设备时,必须首先通知操作人员,在停车后切断设备电源,把熔断器取下,挂上标示牌,方可进行检修工作。检修完毕应及时通知操作人员。

5、 电器或线路拆除后,可能通电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。

6、 非专职人员,不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入组件、输出组件,以保证计算机系统安全可靠。

7、 任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。

8、 禁止使用普通铜丝代替熔断器。

9、 每次维修结束时,必须清点所带工具、零件,清除工作场地所有杂物,以防遗失和留在设备内造成事故。

10、 临时工作中断电源后或每班开始工作,都必须重新检查电源,确定已断开,并验明无电,才能操作。

11、 电气设备发生火灾时,要立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁带电用水或用泡沫灭火器灭火。

中小型机械操作工安全操作规程 1、 一切机械、电器设备的金属外壳和行车轨道必须接零、接地线,电阻不大于10欧。在同一供电系统中不准有的设备接零有的设备接地。

2、 接新的用电规程JGJ46-88规定,所有的施工机械都应安装漏电保护器。特别是移动型机具,不安装漏电保护器不得使用。

3、 实行一机一闸制,所有机械都应设独立的开关箱,箱内不得存放物品。开关距所控设备水平距离不宜超过3m。

4、 机械操作人员要事先经过培训,三机操作工要持证上岗。严禁违章作业,严格执行操作规程,实行定机定人定责任制。

5、 操作工应做到“四懂”“三会”即,懂构造、原理、性能、用途、会操作、会维修保养、会排除故障。

6、 工作前必须按规定穿戴好防护用品,操作旋转机库严禁戴手套。女工要戴女工帽,长发不得外露。

7、 使用移动型机具,操作人员应严格执行穿绝缘鞋戴绝缘手套的规定,禁止在无穿戴任何防护用品的情况下进行工作。

8、 机械设备使用前应检查各部位另配件、防护装置、尤其是离合器、制动器、限位器等是否齐全有效,并进行试运转,确认安全后方可使用。

9、 使用移动型机具应按规定设辅助人员,多机同时作业、要设监护人。二人以上共同作业时,必须有从有主,统一指挥。

10、 工作中精力要集中,不准开玩笑,打闹,不准睡觉和看书护,不做与本职无关的事。

11、 各种机械不准超载运行,运行中发现有异声、什音或电机过热(超过电机铭牌规定温度)应停机检修、或降温,严禁在运行中检修、保养。

12、 按时做好各种机械的维修、保养工作,按规定加注润滑油。严禁机械带病运转,中途停电,应切断电源。

13、 检修机械、电气设备时,应拉闸断电锁箱,并挂“有人检修禁止合闸警 示牌”,最好设监护人,停电牌应诠挂谁取。

14、 严格执行交接班制度,下班(或工作完毕)后应切断电源,关箱加锁,并做好“十字”作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

15、 操作人员应做好本机的使用、停用、维修、保养记录。

卷扬机安全操作规程 1、 安装平整坚实,机身和地锚固定牢靠,卷扬机和导向滑轮中心线对正,距离不小于15米。

2、 作业前检查钢丝绳、离合器、制动器等部件是否良好。

3、 钢丝绳在卷筒上排列整齐,作业时最小需保留3-5圈。

4、 作业时不准跨越钢丝绳。

5、 吊运重物需空中停留时,除使用制动器外,并用轮保险卡牢。

6、 操作时听从指挥人员指挥,不能擅自离开岗位。

7、 作业中突然停电应立即拉开闸刀,并将运送物件放下。

砂轮机安全操作规程 1、 根据砂轮使用的说明书,选择与砂轮机主轴转数相符合的砂轮。

2、 新领的砂轮要有出厂合格证,或检查试验标志。安装前如发现砂轮的质量、硬度、粒度和外观有裂缝等缺陷时,不能使用。

3、 安装砂轮时,砂轮的内孔与主轴配合的间隙不宜太紧,应按松动配合的技术要求,一般控制在0.05?/FONT>0.10毫米之间。

4、 砂轮两面要装有法兰盘,其直径不得少于砂轮直径的三分之一,砂轮与法兰盘之间应垫好衬垫。

5、 拧紧螺帽时,要用专用的板手,不能拧得太紧,严禁用硬的东西锤敲,防止砂轮受击碎裂。

6、 砂轮装好后,要装防护罩,挡板和托架。挡板和托架与砂轮之间的间隙,应保持在1?/FONT>3毫米内,并要略低于砂轮的中心。

7、 新装砂轮启动时,不要过急,先点动检查,经过5?/FONT>10分钟试转后,才能使用。

8、 初磨时不能用力过猛,以免砂轮受力不均而发生事故。

9、 禁止磨削紫铜、铅、木头等东西,以防砂轮嵌塞。

10、 磨刀时,人应站在砂轮机的侧面,不准两人同时在一块砂轮上磨刀。

11、 磨刀时间较长的刀具,应及时进行冷却,防止烫手。

12、 经常修整砂轮表面的平衡度,保持良好的状态。

13、 磨刀人员应戴好防护眼镜。

14、 吸尘机必须完好有效,如发现故障,应及时修复,否应停止磨刀。

钻工安全操作规程 1. 严禁戴手套操作。遵守机床工一般规程。

2. 工件夹装必须牢固可靠。钻小件时,应用工具夹持,不准用手拿着钻。

3. 使用自动走刀时,要选好进给速度,调整好行程限位块。手动进刀时,一般按照逐渐增压和逐渐减压原则进行,以免用力过猛造成事故。

4. 钻头上绕有长铁屑时,要停车清除。禁止用风吹、用手拉,要用刷子或铁钩清除。

5. 精铰深孔时,拔取圆器和销棒,不可用力过猛,以免手撞在刀具上。

6. 不准在旋转的刀具下,翻转、卡压或测量工件。手不准触摸旋转的刀具。

7. 使用摇臂钻时,横臂回转范围内不准有障碍物。工作前,横臂必须卡紧。

8. 横臂和工作台上不准有浮放物件。

工作结束时,将横臂降到最低位置,主轴箱靠近立柱,并且都要卡紧。

切割工操作规程 1、 工作前应首先检查切割工具、设备、胶管、轨道和周围环境,确认一切正常方可开始操作。

2、 切割密封容器等时必须保持通风,切割用的胶管不要滑入平台孔内,防止烧坏。

3、 切割后留下的熔渣和杂物要及时清除,以防乙炔气沉积发生事故。

4、 阀门开关和胶管接头不准有漏气现象,平时要加强检查,用后要妥善放好。

5、 操作时应检查控制箱内的电源、气源,有无漏电、漏气,以防引起爆炸。

6、 切割时遇有回火应立即关闭混合气体开关,再关氧气、乙炔开关,然后再开少量混合气,将里面的烟灰排出后重新点火。

7、 氧气瓶(管路)和乙炔(管路、气鼓)与明火操作的地方应保持不少于10米的距离。

8、 氧气瓶应竖直放在牢固的架子上,防碰撞、防曝晒,严禁带油的手和工具操作氧气瓶。氧气不能全部用完,必须留有剩余压力,严防乙炔气倒灌,引起爆炸。

工作完毕后,切断电源,气源,整理胶管,检查现场。

吊篮操电气安全验收要求 1、电动吊篮专用箱必须达到一机、一闸、一漏;

2、配电箱外壳的绝缘电阻不小于0.5欧姆;

3、电线、电缆应表面无破损,供电电压控制在380+10%;

4、电气系统各种安全保护装置齐全、可靠;

5、电气元件做到灵敏、可靠,正式使用前均需对电气系统作绝缘测试,合格方可使用。

6、吊篮安装完成,报总包相关部门及土建监理、电气监理验收通过后使用, 八、管理制度 1. 根据幕墙施工的特点,对起重设备,现场临时用电设施的特殊性,建立一套完整的安全临时用电的管理体制,以确保施工用电的安全;

2. 严格执行临时施工用电的安全交底制度,所有临时用电必须制定安全交底,每天施工前对专业电工进行教育,落实好责任,保证安全。

3. 临时用电检查制度:每天施工前由专业电工对施工用电的电器设备进行检查,并认真填写日检查记录表,发现安全隐患,及时解决;

4. 持证上岗制度:任何电器故障及电源故障必须由电工维修,专业电工必须进行培训考核并持有政府部门颁发的特殊上岗证,持证上岗;

5. 施工临时用电验收制度:临时用电设置好了以后,由专业电工检查后方可使用;

九、临时用电保障措施 1、工程开工前在总包方管理的临时用电组织设计基础上,编制此现场临时用电专项安全技术方案,经上级主管部门和总包方审批后实施;

2、所有施工用电临时电源接线由维修电工负责,并根据现场施工实际情况配置两名专业电工,以确保现场临时用电安全和施工用电需求;

3、经常对施工人员进行用电技术知识教育,掌握所有用电设备的性能;

4、使用用电设备前必须按规定穿带和配备相应的劳防用品和电工用具;

5、经常性检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转,停用的设备必须拉闸断电,封好开关箱;

6、外电防护应有防护措施;

7、外电架空线线路之间须保持安全操作距离;

8、工作接地和重复接地必须符合要求,必须采用TN-8系统保护零线,与工作零线不得混接,接地电阻不大于4Ω;

9、施工现场临时用电必须实行三相五线制,电线必须符合有关规定,禁止使用老化电线,破皮电线应及时进行包扎或更换;

10、配电箱、漏电保护器必须完好,漏电保护装置参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”,开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制两台或两台以上的电器设备;

11、所有配电箱、开关箱应上锁,每月必须由专业电工检查和维修一次,维修时将其前一级相互的电源开关分闸断电,严禁带电操作;

12、熔丝应与设备容量相匹配,不得用多根熔丝或其它金属丝代替熔丝;

13、施工照明灯具的金属外壳必须做保护接零,其电源电应采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,手持照明灯应使用36V及以下电源供电;

十、临时用电防护措施 1、电动工具使用完毕后应立即切断电源;

2、临时线路使用完毕后应及时拆除,不得留有断线头;

3、发现电器设备有燃烧现象应及时切断电源,并用干粉灭火器扑灭;

4、发出触电应首先切断电源,然后再采取救护措施;

5、易燃易爆场所,危险品仓库均应作为重点防火区域,对电器线路和设备均应按照重点区域的防护要求执行。

十一 用电设备的接地与防雷 (1)按有关规定,在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

(2)电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

(3)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

(5)保护零线不得装设开关或熔断器。

(6)保护零线应单独敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。

(7)保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m时,保护零线选择10mm2的绝缘铜线。

(8)与电气设备相连接的保护零线应为截面2.5mm2的绝缘不小于多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

(9)正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零:
1)电机、变压器、电器、照明器具及手持电动工具等的金属外壳;

2)电气设备传动装置的金属部件;

3)配电屏与控制屏的金属框架;

4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。

(10)护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。

(11)保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。

(12)不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢。

(13)手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm2,其蕊线颜色为绿/黄双色。

(14)施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

十二、电气防火技术措施 (1)配电间应起到通风的作用,并做好各项安全防护工作,提高防护意识。做到五防一通,即:防水.防火.防雨.防漏.防动物,通风。

(2)架空线路应全部用绝缘铜线,且线路的档距不得大于35m。禁止使用无任何绝缘材料的裸线。支撑电线所用的混凝土杆不得有露筋.环向裂纹和扭曲现象产生,木杆不得腐朽,且必须进行埋置,埋置的深度一般为杆长的1/10加0.6m,如在立杆下方的土质较松软,立杆埋置的深度就相应加大或用卡盘等加固。

(3)室外的电线严禁在地平面上设置,必须直接埋入地下敷设,电线敷设的深度应大于0.6m,并应在未覆盖电线上下各均匀的铺设不下于50mm厚的细黄砂,而后用30mm厚的砼板覆盖作为保护层。

(4)每一组接地装置的连接线应采用二根以上导体,在不同的地点与接地装置做电气连接,严禁采用铝导线做接地或地下接地线,垂直接地体宜采用角钢.钢管.圆钢.也不宜采用螺纹钢材,且接地电阻不大于4欧姆。

(5)施工现场内所有的用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

(6)移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

(7)在潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。

(8)配电箱.开关箱应装设在干燥.通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯.烟火.蒸汽.液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体的撞击.强烈振动。

(9)配电间.开关箱内的电器必须可靠完好,严禁使用破损.不合格的电器。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(10)每一台专用用电设备都有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一箱、一保护”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

(11)配电箱.开关箱中导电的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上部顶面.侧面.后面.或箱门处。进.出线应加护套分路成束,并做防水弯,导线束不得与箱体进.出口直接接触。

(12)焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,焊接现场严禁堆放易燃易爆物品。

(13)要随时对施工现场内的所有电线进行严格的检查,检查是否有破损情况,以防漏电,杜绝事故的发生。

(14)施工现场的电器线路在修理时,必须及时关闭总电源,并挂上警告牌以示注意。

(15)施工现场内的机电设备必须有专人进行操作,操作时必须严格遵守操作规程。特殊工种,如电焊工.电工等人员必须持证上岗,非专业人员严禁乱动用电器具,电器控制必须有防雨淋设施。

(16)凡进入施工现场内使用的手持式电动工具,必须符合现行国家标准.专业标准和安全技术规程,且有产品合格证和使用说明书。

(17)现场内的一切照明设备的质量必须符合有关标准和现行规范的规定,不得使用无绝缘.老化或破损的器具几器材。

(18)施工现场的临时用电必须符合部标JGJ46-88、市建委458号文件中的文明施工现场电气安全管理规定及上海市供电局《上海市地区低压用户电气装置规程》要求执行,并严格按照建筑施工安全检查标准JGJ55-99中施工安全用电3.0.8表中所列出的各项措施执行。

(19)工程施工前必须对各管理人员和工人进行技术交底,加强安全用电意识,按图施工,如有变动,应及时通知。

远洋装饰工程股份有限公司 合肥华南城精品1区项目部 二〇一五年四月二十五日 — END —

推荐内容

留琼范文网 www.bjcnart.com

Copyright © 2002-2018 . 留琼范文网 版权所有

Top